Господа форумчане, прошу вашей помощи!
Есть контроллер Delta DVP-10SX и конвертер USB-RS485 (IFD6500). Драйвера на конвертер встали, на ноуте появился СОМ-порт. Номер СОМ-порта в диспетчере устройств соответствует номеру в WPLSofte. При коннекте идет перебор параметров, но связь с контроллером не устанавливается.
Подскажите, как решить проблему. Может я что то делаю не так?
Спасибо!
 
 
 
  Alexander_I
  25.8.2011, 8:29
  
 
  Так если вы соединяетесь с портом программирования Дельты, конвертор должен быть USB/RS232, но никак не 485.... Уровни сигналов-то совершенно различные.
 
 
 
 
  Цитата(Alexander_I @ 25.8.2011, 9:29) 

Так если вы соединяетесь с портом программирования Дельты, конвертор должен быть USB/RS232, но никак не 485....
А что, по второму порту (RS-485) Дельта не программируется?
 
 
 
 
 
  У контроллера 2 порта: на лицевой панели RS232 (круглый разъем) и снизу RS485 (под 2 провода)
 
 
 
  Alexander_I
  25.8.2011, 11:51
  
 
  Совершенно верно, по второму порту не программируется. Для программирования только 232-й порт на лицевой панели.
 
 
 
 
  Т.е. программировать эти контроллеры можно только через круглый порт RS232? Почему же в руководстве нигде про это не написано? Неужели придеться заказывать и ждать другой конвертер и кабель??
 
 
 
 
  Цитата($erg @ 25.8.2011, 14:02) 

Т.е. программировать эти контроллеры можно только через круглый порт RS232? Почему же в руководстве нигде про это не написано? Неужели придеться заказывать и ждать другой конвертер и кабель??
 Попробуйте здесь вопрос задать 
http://www.deltronics.ru/support/ask-engineer/
  
 
 
  Alexander_I
  25.8.2011, 13:07
  
 
  Придется  
 
  
 
  Alexander_I
  25.8.2011, 13:38
  
 
  А насчет руководства - вот в общем руководстве есть раздельчик 10.2, который так и называется: Кабели RS-232 для загрузки программы.
 
 
 
 
  Поставщик, который мне именно этот конвертер продал говорит, что через 485-й тоже должно все работать...
В описании на конвертер показано, через него можно соединяться с любым устройством Дельта, в т.ч. и с контроллерами.
Может у кого получалось приконектиться через конвертер USB-RS485?
Хотя в руководстве по программированию все-таки написано:
порт RS232 (COM1) ... подключаемые устройства - ПК, панель оператора
порт RS485 (COM2) ... подключаемые устройства - ПЛК, ПЧ и др... Про ПК не указано...
 
 
 
 
  Цитата($erg @ 25.8.2011, 14:53) 

порт RS485 (COM2) ... подключаемые устройства - ПЛК, ПЧ и др... Про ПК не указано...
порт RS485 (COM2) ... ведущий - подключаемые устройства - ПЛК, ПЧ и др..., ведомый - как в COM1 
 
 
  
 
 
 
  Цитата(cauto @ 25.8.2011, 15:12) 

порт RS485 (COM2) ... ведущий - подключаемые устройства - ПЛК, ПЧ и др..., ведомый - как в COM1 

Точно! Проглядел.
Значит вроде как можно ПК подключать через этот порт.
У кого получалось, отзовитесь, плиз!
 
 
 
 
  Sergey_12345
  25.8.2011, 14:48
  
 
  Радует, что выполнен принцип "Если ничего не помогает, прочитайте инструкцию". У меня дома валяется эта штука,
круглый разъем - беда. Но софт - выше всяких похвал. Бесплатный - но работающий. Берегу этот контроллер для автоматизации дома. Надежный и простой. Так, что - удачи, тезка!
 
 
 
  Alexander_I
  25.8.2011, 15:50
  
 
  Не заморачивался этой проблемой, может быть и получится. Для этого необходимы два условия, чтобы порт находился по умолчанию в режиме слейв и протокол соответствовал умолчанию для порта 232 (наверное Модбас). Удачи.
 
 
 
 
  Коллеги! У кого есть распиновка круглого порта RS232? Попробую спаять шнурок.
 
 
 
  Alexander_I
  26.8.2011, 9:44
  
 
  Попытался отправить файл в личку, но почему-то воспринялось, как спам. Вряд-ли дошел...
На всяк случай: разьем типа 8 PIN MINI DIN (есть в продаже)
1, 2:   +5V
3, 6, 8: GND
4: RX
5: TX
Со стороны компа так же, как нуль-модем, т.е. соединить 1-4-6 и 7-8 дополнительно к сигнальным.
 
 
 
  VyatcheslaV
  26.8.2011, 20:04
  
 
  Цитата(Alexander_I @ 26.8.2011, 10:44) 

Попытался отправить файл в личку, но почему-то воспринялось, как спам. Вряд-ли дошел...
На всяк случай: разьем типа 8 PIN MINI DIN (есть в продаже)
1, 2:   +5V
3, 6, 8: GND
4: RX
5: TX
Со стороны компа так же, как нуль-модем, т.е. соединить 1-4-6 и 7-8 дополнительно к сигнальным.
Александр, прошу Вас уточнить распиновку:
    ПК                 ПЛК
    Tx - 3     ↔    Rx - 4
    Rx - 2     ↔    Tx - 5
    GRN - 5  ↔    GRN - 8
    7+8              1,2 - 5V Взял питание с компа.
    1+4+6           
    по написанному выше необходимо еще объединить 3,6,8 на ПЛК????                     
расключаю по этой схеме  нет конекта, провод начинает греться после подключения к ПЛК
http://file.qip.ru/photo/ANcxlHDq/%D0%A0%D...VPACAB2A30.htmlчто делаю не правильно 

 ???? 
если есть какое-то описание прошу выслать на почту: semenovwn@yandex.ru
 
 
 
 
  Alexander_I
  26.8.2011, 21:30
  
 
  О, прошу извинений. Эти +5В очевидно предусмотрены для питания модема, или бог знает чего еще ОТ КОНТРОЛЛЕРА. При работе с ПК используется ОБЫЧНОЕ нуль-модемное подключение. Т.е. RX, TX и GND, и только. По схеме кабеля 1, 2 указаны, но в кабеле связи с компом НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

Я же указывал: Со стороны компа так же, как нуль-модем, т.е. соединить 1-4-6 и 7-8 дополнительно к сигнальным. 
 
  
 
  Alexander_I
  26.8.2011, 21:37
  
 
  Впрочем, на вашей схеме именно так и нарисовано.... 

Что при этом могло произойти, при таком подключении, так это гавкнуться встроенный в DVP инвертор 24V > 5V..... Правда, еще не знаю, что произойдет при подаче +5В на RTS/CLS  ПК.
 
 
 
 
  В каталоге Дельта раньше была распиновка. Но не правильная. R и Т с одной стороны должны быть наоборот.
А еще их можно программировать через модуль расширения Ethernet. Ужасно удобно. Но дорого).
 
 
   